冷卻塔變流量噴頭和固定流量噴頭之間的主要區別在于它們的流量調節能力和噴水效率。
冷卻塔變流量噴頭可以根據需要自動調整噴水量,從而實現更加精準和高效的冷卻效果。
這種噴頭通常由一個特殊的流量控制器和一個調節閥組成,可以根據實時的水位和溫度
數據,自動調節噴頭的流量和噴射方向,從而保持冷卻塔的穩定運行和最佳性能。
冷卻塔變流量噴頭比普通噴頭更加智能化和高效化,可以為工業生產和制造業等領域
提供更好的冷卻效果和節能效益。
更高的能效:冷卻塔變流量噴頭可以根據需要自動調整噴水量,減少了能源浪費,提高了冷卻效率。
這樣可以減少冷卻水的使用量,從而降低了水和電的成本。
更穩定的運行:冷卻塔變流量噴頭可以根據實時的水位和溫度數據,自動調節噴頭的流量和噴射方向,
保持冷卻塔的穩定運行和最佳性能。
更少的維護:冷卻塔變流量噴頭可以延長設備壽命,減少維護和維修成本。因為松以有效地防止?/p>
卻水中的雜質和沉積物,保持系統的清潔和正常運行。
更好的環保效益:冷卻塔變流量噴頭可以減少冷卻水的使用量,減少了水資源的浪費和環境污染。
以一千水噸冷卻塔為例:使用的固定流量噴頭流量為1000 m3/h,壓力為80 kPa;新使用的可調流量噴頭流量為800 m3/h,壓力為60 kPa。冷卻塔每年運行8000小時。
首先根據節能結算公式計算節能量:節能量 = (1000 - 800) × (80 - 60) / (1000 ×80) - 1000 × (37 - 32) / (1000 × 80) × 100%≈ 6.4%
接下來計算冷卻塔每年的能耗:冷卻水的熱容量 Q = M × C × (Tout - Tin) ≈1000 × 4.18 × (32 - 37) ≈ -20,900 kW·h/h冷卻塔的耗電量
E = Q × H ≈ -20,900 × 0.01 ≈-209 kW·h/h由于耗電量 E 也為負值,所以實際上使用變流量噴頭后,冷卻塔每年會減少電的消耗。冷卻塔每年的能耗 E1 = E × 8000 ≈ -1,672,000kW·h
使用變流量噴頭后冷卻塔每年能省的電量為:E2 = E1 × 節能量 ≈ -1,672,000 × 0.064 ≈ -107,008 kW·h;因此,進水溫度37℃,出水溫度32℃的一千噸冷卻塔使用變流量噴頭一年大約能減少107,008 kW·h的電量消耗。